关于风机控制箱IO模块数量
求助,如图所示,正压风机控制箱带1个I/O模块加4个I模块,这样设计的依据是什么,我看有些图纸风机只带一个I/O模块,到底哪个对呢。PS:70度防火阀是只需要I模块不需要I/O模块吗,看了几套图纸,有差别。{:1_436:}
看常用风机控制电路图里面,风机需要多少IO点数,根据点数来配模块。当然只有一组IO也可以用,毕竟火规只要求了起停信号,其他信号不是必须送至控制器。但是标准图里有问题,转换开关打在手动档的时候联动控制器起动不了风机,所以个人认为转换开关状态送到后台是有必要的。
不需要控制启闭的防火阀不需要O模块 需要几个模块,要看监控的内容是什么,根据不同的二次回路,有不同的要求。
比如16D303里面,所有的风机状态都是用FAS回传的,那么I模块就会很多;如果用09BD9,那就没有那么多模块
你70度防火阀,如果不要控制,那就没O 依据是图集《常用风机控制电路图》16D303-2,二次回路有各种信号返回的要求,并且规范要求选择开关SAC应设置在自动控制状态。70°防火阀有的用I模块,有的用I/0模块,看图例有标注防火阀的控制要求,熔断关闭的用I模块,需要电动控制的用I/O模块。