冷若冰 发表于 2007-4-29 11:52:16

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-4-29 9:03:07</I>)的发言<BR>
<P>电梯隔离电器的安装位置在《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第3.3.3条规定:“每台电梯或自动扶梯</P>
<P>的电源线,应装设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应</P>
<P>装设在电梯机房内便于操作和维修的地点。”因此,其隔离电器装于电梯机房是有根据的,但仅在机房装设,</P>
<P>又未满足楼主所引的规范的要求,而且在电梯的电源线需检修时确有不便,是否应在进线处再装一隔离电器?</P>
<P>请大家讨论!</P></DIV>哈哈哈,对啊,就是这么回事啊。<BR><BR>

冷若冰 发表于 2007-4-29 12:00:02

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-4-29 11:23:29</I>)的发言<BR>说点个人意见,个人认为隔离电器的安装点,应该在电源进线线路连接的第一个配电装置处装设(我不做民建,不太清楚电梯的问题是否特殊)。规范原文说得有些摸棱两可,设计人员比较难把握,在该规范的新版本意见征求稿中,该条被修改为“由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近所联接的配电装置的分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。”</DIV>
<P><BR>隔离电器的设置目的在于切断电源后,建筑物内线路可以不带电。</P>
<P>要是分界点与进线点的距离较大时,建筑物内就有很长一段线路带电了。</P>
<P>不知道原规范是不是从这个角度考虑这个问题才这么规定的?<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2007-4-29 12:03:19 编辑过」</div>

zwjsdau 发表于 2011-12-19 16:53:08

回复:[讨论]隔离电器的装设地点
以下是引用 冷若冰 在(2007-4-22 18:14:08)的发言

GB50052第6.0.10条规定如下 :“第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。 ”

大家是如何设置这个隔离电器的?

1、直接设置在入户配电总箱内?

2、若配电总箱与室内进线点有距离,难道在进线点附近专门设置一个隔离电器箱之类的吗?



前面刚有一个话题已谈到了这个问题。

大多数都是直接装于入户总箱内,但也有单设的,如从外部放射式配电的电梯配电箱,在首层可能就要设一个隔离箱。
我们就是这样做的 在首层入户处设置隔离箱
页: 1 [2]
查看完整版本: [讨论]隔离电器的装设地点