按照雷规,存在2区,就是二类。
按照电通规,20米就是三类。
哪里涉及到火灾危险环境?
况且我记得在老规范中火灾危险环境指的是非爆炸的火灾危险环境。
现在确定防雷的问题在于电通规条款非常奇怪:
一个80米,雷击次数0.3的建筑物,同时满足了第三类的第1条,和第二类的第2条。
就很不严谨到底属于第三类还是第二类了。
或者说,仅从高度上来确定防雷类别是否可以? whitepigeon 发表于 2024-5-17 15:20
我也看不懂跟“火灾危险环境”有什么关系。
按照雷规,存在2区,就是二类。
雷规3.0.3第9款和3.0.4第2款,火灾危险场所。 wangguichao66 发表于 2024-5-17 15:33
雷规3.0.3第9款和3.0.4第2款,火灾危险场所。
我不是不知道规范原文有涉及到“火灾危险环境”。
你有没有看到我说的“存在2区”“我记得在老规范中火灾危险环境指的是非爆炸的火灾危险环境。”这样的表述。。 whitepigeon 发表于 2024-5-17 16:20
我不是不知道规范原文有涉及到“火灾危险环境”。
你有没有看到我说的“存在2区”“我记得在老规范中火灾 ...
看了半天也没明白你的意思。
有下面两种可能:
1、你是不是把防雷规范的21区和GB50058-92的21区搞混了(2区划分一直没变),
你看看防雷规范3.0.2条条文说明,
21区:正常运行时,很可能偶然地以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所。
GB50058-92的21区是你说的非爆炸的火灾危险环境。
所以雷规的3.0.2和3.0.3条第6、第7款相关内容是针对爆炸危险场所的,
雷规的3.0.3条第9款和3.0.4条第2款相关内容是针对火灾危险场所的。
2、是不是你认为“火灾危险环境”与“火灾危险场所”两者没有关系?
比如一个车间或者仓库,对内部空间来言属于“火灾危险环境”,对建筑物来言就是“火灾危险场所”。
wangguichao66 发表于 2024-5-17 21:50
看了半天也没明白你的意思。
有下面两种可能:
1、你是不是把防雷规范的21区和GB50058-92的21区搞混了(2 ...
1. 我没有提21区,我提的是2区。
2. 我是说乙类厂房是2区,所以应该用第6,7款,而不是第9款。
因此不应该提及火灾危险环境(场所)。
页:
1
[2]