爱你大豆 发表于 2019-12-18 15:31:43

请教各路大咖耐腐蚀橡胶线缆的线型如何标注?

新规范应急照明疏散指示被审图提出一条,应按照3.5.3地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。我现在是和普通应急照明选的一样WDZNA-RYJS-2X1.5+WDZNA-BYJ-2X2.5。请教大家关于这个耐腐蚀橡胶电缆如何标注选型。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 15:40:54

橡胶线缆本身就耐腐蚀

爱你大豆 发表于 2019-12-18 16:31:15

树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 15:40
橡胶线缆本身就耐腐蚀

请教树总怎么标低烟无卤耐腐蚀电缆{:1_437:}WDZNA-JS?还是汉字标注

树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 16:36:19

爱你大豆 发表于 2019-12-18 16:31
请教树总怎么标低烟无卤耐腐蚀电缆WDZNA-JS?还是汉字标注

可以直接汉字(现在有厂家生产这种电缆)

天道酬勤1 发表于 2019-12-18 17:03:02

上周也碰到这个问题了,各种查询无果,最后就直接注明的汉字{:1_437:}

爱你大豆 发表于 2019-12-18 17:21:37

树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 16:36
可以直接汉字(现在有厂家生产这种电缆)

实在不知道怎么标了也没问到厂家{:1_425:}了解了多谢解答

爱你大豆 发表于 2019-12-18 17:22:46

天道酬勤1 发表于 2019-12-18 17:03
上周也碰到这个问题了,各种查询无果,最后就直接注明的汉字

{:1_443:}忍无可忍,无需再忍,那我也只能来一波汉字了

带带王大锤 发表于 2019-12-19 19:48:16

BX是橡胶绝缘导线吗?

songxia_123 发表于 2019-12-20 09:27:31

两个厂家样本:一个是WDZN-RYJS阻燃二芯轻型防水橡胶电缆,一个是JHS。

songxia_123 发表于 2020-6-29 10:40:43

耐腐蚀橡胶电缆没有耐火型的,这个有其他规范规定要采用耐火型吗。

逆战 发表于 2020-7-3 15:07:20

地埋灯通讯电源线(二线制)采用JHS-2x4.0穿25mm焊接钢管敷设。

Halo 发表于 2021-2-1 15:46:41

逆战 发表于 2020-7-3 15:07
地埋灯通讯电源线(二线制)采用JHS-2x4.0穿25mm焊接钢管敷设。

请问这边该项目使用的JHS线缆后面通过审图和消防验收了吗

风中的来信 发表于 2021-8-4 09:25:37

songxia_123 发表于 2019-12-20 09:27
两个厂家样本:一个是WDZN-RYJS阻燃二芯轻型防水橡胶电缆,一个是JHS。

JHS是防水电缆,WDZ-GYJS-这个可以吧》?

zhouke 发表于 2021-8-10 11:04:18

地埋灯通讯电源线无需耐火,只需防腐蚀。