还有更奇葩的,要求变压器的高压侧再加一个,真是死读书害死人 ethan_fan 发表于 2019-12-25 12:40
进线加,出线加也可以,不加也可以,但死扣规范的会要求你都加
还有更奇葩的,要求变压器的高压侧再加一个 ...
恩,问题已解决,以后出线都加避雷器了 kawenganet 发表于 2019-12-23 17:35
审图跟我具体解释是条文解释:
在“当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处” ...
感觉这个解释很有道理,还是配上吧,我看好多设计院的图纸都是配了,我们按图施工
你好!请问下,第4条的意思不是不是低压总进线从外部进来的电缆的时候配一级防雷。不然按第四条理解,目前我们的建筑物(现在都是接地和防雷接地系统相连的)的低压总进线柜都需要配一级防雷了吗。
xubing19 发表于 2019-12-30 09:00
你好!请问下,第4条的意思不是不是低压总进线从外部进来的电缆的时候配一级防雷。不然按第四条理解,目 ...
在同一栋建筑物内的高低压配电系统,10kV侧高压进出线均设置避雷器,低压总进线柜设置一级浪涌保护器 kawenganet 发表于 2019-12-30 11:51
在同一栋建筑物内的高低压配电系统,10kV侧高压进出线均设置避雷器,低压总进线柜设置一级浪涌保护器
不好意思,上午的问题截图没发出来,这个截图第四条低压配电总进线都需要配一级防雷,第五条在无线路引出建筑物的情况下低压母线采用二级防雷。按这样区分,第四条应该是有条件限制了,是不是低压输入是从外部引入才会导致全部用一级防雷。
我好像添加不了图片,老是出现错误,看上面的文字吧{:1_430:}
xubing19 发表于 2019-12-30 14:36
不好意思,上午的问题截图没发出来,这个截图第四条低压配电总进线都需要配一级防雷,第五条在无线路引出 ...
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。
是说这两条吗? kawenganet 发表于 2019-12-30 14:52
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级 ...
对,是这2条 xubing19 发表于 2019-12-30 15:12
对,是这2条
在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器
这段话应该是要整段理解:
当无线路引出本建筑物且其他无独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器。
也就是有独立接地装置的设备的时候,就不能用这条。