速断一般是按照断路器7至10倍额定电流整定的。主要目的是保护断路器出口三相金属性短路,单相短路电流起码比三相短路电流小√3倍。
如果负荷小(额定电流小),距离小,则单相短路电流是有可能导致保护动作的。
如果额定负荷较大,而且是纯粹的三相三线负荷,则可以附加零序电流保护。
则应该采用欠压辅助保护。欠压保护还有讲究,需要每相分别监测电压,而不是监测线电压。
如果是三相四线负荷,可以附加欠压保护。欠压保护,需要分别监测每相相电压,而不是线电压。
调小动作电流,是不合适的。
采用RCD作为单相短路保护,或者依靠高压侧过电流保护低压侧单相短路,是没有科学根据的。
页:
1
[2]