应明确消防控制室内主要设备规格(容量)
审图意见,应明确消防控制室内主要设备规格(容量),如何处理?自动报警控制器我还能统计一下点位,别的怎么弄?被这审图弄得难受 我遇到要提回路数量的,不知道是不是问这个,你在这里问,不如打电话问问审图老师的意见,听听他想要什么 是不是要求给个产品型号 报警控制器规格数量、消防广播功放容量、蓄电池容量等等,难道系统图这些都不标注吗? hbsjzsjy 发表于 2019-12-16 08:53报警控制器规格数量、消防广播功放容量、蓄电池容量等等,难道系统图这些都不标注吗?
现在很多不标注,厂家深化 树欲静而风不止 发表于 2019-12-16 08:54
现在很多不标注,厂家深化
按现在的深度要求,报警系统应该不是需二次设计的内容,按理说应该设计到位,除非更换产品出一些变更。审图要求应该没错。 hbsjzsjy 发表于 2019-12-16 08:58
按现在的深度要求,报警系统应该不是需二次设计的内容,按理说应该设计到位,除非更换产品出一些变更。审 ...
前两年有次老师提的 让加上二次深化设计这句话{:1_428:}