备用电源时间和容量
图审要求,备用电源时间和容量要设计,采用500KW发电机如何注明,非火灾无市电时要运行,会消耗油量,请问各位大佬如何考虑,有相关说明样板吗? 本帖最后由 x01oct 于 2019-12-13 12:12 编辑由供电范围和性质决定,可能有以下因素:
1.看火灾延续时间
2.业主要求
3.当地电源情况
4.管理公司(如有)的要求
根据日用油箱体积不大于1m3,柴油机燃油消耗率g/kw.h,国产机组为238~239g/kw.h,进口机组为218g/kw.h;
你这台500的发电机,一般备用时间4到5小时,满足消防要求3小时的要求 应该满足,没有问题,满足规范要求