x01oct 发表于 2019-12-13 17:27:40

azbe 发表于 2019-12-13 17:21
是你们画图有问题,为啥要把探测器直接连到卷帘控制箱?卷帘门通过控制模块控制,探测器没有必要也不应该直 ...

不都是这么接的么?
就近接,动作可靠啊


azbe 发表于 2019-12-13 18:02:37

“就近接,动作可靠”的依据在哪里?报警总线常常是几十米、几百米甚至更长,如果长了就不可靠,报警系统还有必要设置吗?

探测器只能接入报警总线,直接接入控制箱的说法是错误的(有一种独立的卷帘控制系统除外)。平面图中卷帘两边的探测器各自接入两边的防火分区相应的报警总线,就不存在违规的问题。

你这个就近控制的理解也是错误的。探测器接入报警总线,探测器报警信号经总线传输至消防控制室,若满足动作条件,控制器发出控制信号,控制模块动作,联动控制卷帘门。所以,信号实际上要经过很长的线路,不存在就近控制的说法。

还有一点,卷帘门两侧防火分区的探测器、手报等信号都是卷帘门动作信号的来源。有的探测器可能你卷帘门很远,根本不存在就近控制的说法。

我是飞行员 发表于 2019-12-13 19:32:10

azbe 发表于 2019-12-13 18:02
“就近接,动作可靠”的依据在哪里?报警总线常常是几十米、几百米甚至更长,如果长了就不可靠,报警系统还 ...

兄弟,防火卷帘控制器 是可以直接连火灾探测器的。依据在 GB50116-2013的4.6.3.条的条文解释。

我是飞行员 发表于 2019-12-13 19:35:14

树欲静而风不止 发表于 2019-12-12 11:15
防火卷帘控制箱直接连接的火灾探测器,不需要接隔离(想想加隔离的作用就明白了)

请教下,如果防火卷帘控制箱直接连接的火灾探测器,这种情况火灾探测是否可不计入32点内。若卷帘两边各自接自己总线是否就要计入32点内。

我是飞行员 发表于 2019-12-13 19:40:28

树欲静而风不止 发表于 2019-12-12 11:16
不过我们这边画的,都是卷帘两边各接自己的总线

这种情况是否就可以不用专设感烟探头,而直接利用卷帘门附近的感烟探头了

azbe 发表于 2019-12-13 22:19:34

我是飞行员 发表于 2019-12-13 19:32
兄弟,防火卷帘控制器 是可以直接连火灾探测器的。依据在 GB50116-2013的4.6.3.条的条文解释。

探测器直接连接卷帘控制器是有的,这就是我前面括号里说的那种情况。这应该只适合设了卷帘门但不设报警系统的情况。
如果设有报警系统,又要把探测器直接接入卷帘控制器,那卷帘两侧的两个防火分区的探测器、手报等都应接入卷帘控制器,否则就不满足4.4.6条的规定。这样的话,消防控制室如何管理这些探测器呢?还没有这样做的吧?

azbe 发表于 2019-12-13 22:20:43

我是飞行员 发表于 2019-12-13 19:40
这种情况是否就可以不用专设感烟探头,而直接利用卷帘门附近的感烟探头了

规范里没有专设感烟探测器的说法。

我是飞行员 发表于 2019-12-14 12:54:28

azbe 发表于 2019-12-13 22:20
规范里没有专设感烟探测器的说法。

有专设感烟探测器的条文啊,还是火灾自动报警那本规范。第4.6.3条。

azbe 发表于 2019-12-14 16:11:52

我是飞行员 发表于 2019-12-14 12:54
有专设感烟探测器的条文啊,还是火灾自动报警那本规范。第4.6.3条。

规范倒是有这个说法,但并没有说如何设置、是否必须设置。

对于设有火灾报警系统的建筑,直接把探测器接入卷帘门控制器,这种做法是有点奇怪,这样必然使控制器复杂化。

x01oct 发表于 2019-12-14 16:12:02

azbe 发表于 2019-12-13 22:20
规范里没有专设感烟探测器的说法。

怎么没有专设的说法??

GB50116-2013的4.6.3条里不是明确了专设么?

lehongwei 发表于 2019-12-15 10:03:21

如果穿越防火分区了(大部分都在防火分区处,肯定得穿越),提了没毛病。我没加过隔离,也没被提过。以后还是画上吧,谢谢发帖提醒。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-16 08:29:39

我是飞行员 发表于 2019-12-13 19:35
请教下,如果防火卷帘控制箱直接连接的火灾探测器,这种情况火灾探测是否可不计入32点内。若卷帘两边各自 ...

是的

azbe 发表于 2019-12-16 16:26:30

azbe 发表于 2019-12-14 16:11
规范倒是有这个说法,但并没有说如何设置、是否必须设置。

对于设有火灾报警系统的建筑,直接把探测器 ...

这里在说感烟探测器,你这个是对感温探测器的设置要求。

Redness 发表于 2019-12-16 16:59:05

学到了,谢谢

lyopan 发表于 2019-12-17 11:36:28

wangguichao66 发表于 2019-12-12 15:39
这审图意见有点扯,给强条就更过分了。

过分啥,我都被消防直接罚款一万!{:1_437:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 与防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器接线被提强条