高层住宅的电井,住宅部分每层开门,底下商场部分两层不开门,行不行?安装检修空间有没有? 你说的行不行,是指违不违规还是啥?只要可以施工、维修就没问题吧? azbe 发表于 2019-12-10 15:33
你说的行不行,是指违不违规还是啥?只要可以施工、维修就没问题吧?
民规上有一条,说是每层开门,建筑专业就想其中一层不开(是人家商铺) 理论上可行。室外很多电缆都是暗敷也可以啊。 当然行。但需要考虑施工敷设和维护的问题。规范所指的“每层”非“每层”,指住宅的“每层”,目的便于运行管理维护。 不开门,如果能维修和安装,就可以,实际工程中很难满足维修和安装条件。所以,大多数情况不行 不靠住宅楼梯? 不开门不好安装。 防火规范:
3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
层层封堵后如何检修?
chen8436 发表于 2019-12-11 10:12
防火规范:
3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 ...
这一条倒是可以作为理由来反驳建筑专业 树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 10:29
这一条倒是可以作为理由来反驳建筑专业
强条啊,还是建筑专业的{:1_428:} 建议开门,平时都是上锁的,只在检修时用,所以不会对商铺造成影响。不开门安装和检修都不方便。本人之前有未开门项目,施工反应不好做,尤其是电井小,中间人进不去,桥架安装、穿线都不好做。