吊顶内为消防设备配电,采用WDZN-BYJ电线穿封闭式金属线槽可以不?
请问:吊顶内为消防设备配电,采用WDZN-BYJ电线穿封闭式金属线槽可以不?非得用电缆吗?原因是吊顶内采用封闭式金属线槽,若采用电缆,查不到封闭式金属线槽可以穿多少、多大电缆的数据。采用电缆穿封闭式金属线槽,也不好干活啊。 电线穿封闭式金属线槽可以,没有规定非要用电缆(民规提到过,支线也可以用导线) 采用耐火电缆,能否穿电缆桥架在吊顶内敷设? 890214 发表于 2019-12-10 10:38
采用耐火电缆,能否穿电缆桥架在吊顶内敷设?
穿密闭槽盒敷设 当然可以,《防火规范》10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ; 应该可以的,满足规范。