gwm72313 发表于 2019-12-6 21:14:03

GB51309-2018 3.3.2 A型应急照明箱进线要接在总开关前面吗

采用非集中控制系统,审图提ALE应急照明配电箱的输入回路电源是引自ALZ配电箱的n14回路,该配电箱总断路器设有剩余电流动作保护器,n14回路电源不能接在总断路器后端,应该接在总断路器的前端。

x01oct 发表于 2019-12-7 08:46:02

奇怪,你为啥总断路器要设RCD,增加故障面

gwm72313 发表于 2019-12-7 14:56:34

民规7.6.7条 建筑物进线要设置剩余电流动作报警器。

二点半太阳 发表于 2019-12-7 18:03:42

非集中控制型系统,电源是普通照明回路即可,不需要引接消防电源。审图人习惯性思维。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-9 08:32:44

gwm72313 发表于 2019-12-7 14:56
民规7.6.7条 建筑物进线要设置剩余电流动作报警器。

可以只报警,不动作就没有问题

x01oct 发表于 2019-12-9 08:41:00

gwm72313 发表于 2019-12-7 14:56
民规7.6.7条 建筑物进线要设置剩余电流动作报警器。

这条是针对住宅和公寓的,您这个是住宅吗?

如果是的话,肯定要设RCD,但是绝对是只报警不跳闸的!

zhuxiangs 发表于 2019-12-23 16:37:02

接前端可靠充电,避免发生火灾时电池没有电可放。

xubing19 发表于 2019-12-30 09:21:26

感觉审图的意思是,让你ALE不受ALZ漏电动作的影响,避免ALZ总进线漏电保护动作的时候ALE没电吧

Tape 发表于 2020-1-3 13:47:30

漏电动作影响后端应急照明,进线处漏电作用为防火,建议改为只报警不脱扣

hbliuwei123 发表于 2020-8-15 17:49:34

总箱不应该要求漏电保护的。
页: [1]