树欲静而风不止 发表于 2019-12-6 08:33:49

防雷均压环

高层建筑,防侧击雷,每3层设置均压环,金属门窗与防雷引下装置相连,大家还在做吗?

x01oct 发表于 2019-12-6 09:10:34

不是按防侧击雷的那个了么?

二类45m以上,当超过60m时,超过60m的...什么....20%按接闪带的规格设置....(大概是这意思吧)

fillyzhou 发表于 2019-12-6 09:12:26

做的,超过45m的建筑,结构圈梁中钢筋应每三层连接成闭合环路。金属门窗的问题有一次做个厂房被审图提过,金属门窗也要与引下线连接,依据是雷规4.4.7.

chipy 发表于 2019-12-6 09:21:46

还是在做。。

azbe 发表于 2019-12-9 14:59:28

民规规定设均压环,这个规定并没有作废,如果审图要提,也没办法

qpf 发表于 2019-12-10 09:44:55

做的,一般一类高层都有做

yaochaoren 发表于 2019-12-10 13:34:08

这个要做,2010版的防雷规范虽然没提“均压环”,但是他其实是改了个名称叫“等电位连接”。金属门窗与防雷引下装置的连接,国标15D503第26页也给出了做法,门窗与圈梁连接,圈梁与引下线连接

小菜菜、 发表于 2019-12-11 08:46:07

看来大家都在做我就放心了~{:1_428:}

1305850287 发表于 2019-12-11 09:05:12

我们审核要求从首层开始做

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 09:17:15

1305850287 发表于 2019-12-11 09:05
我们审核要求从首层开始做

首层做,没有必要

1305850287 发表于 2019-12-11 10:05:46

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 09:17
首层做,没有必要

没办法   一改说明审核就提   只能从了