大空间大面积数量非常多的挡烟垂壁如何设计
一般项目每层就几个挡烟垂壁,全楼也不多,每层引一路电源链式接法配电,自动报警影响也不大。现在有一个4层厂房每层面积1.6万平方米,总共6万多,也不知道暖通规范怎么理解的,暖通平面柱子墙间全是挡烟垂壁,电气如何处理起来比较省事?比较费事的方法是每层设消防配电箱,柱子墙间的每段挡烟垂壁均设挡烟垂壁控制器,然后,做配电自动报警,但是这太累了,目测一层上百个挡烟垂壁不止。 本帖最后由 dfeo38 于 2019-12-4 13:21 编辑
1、挡烟垂壁首选固定式
2、如果工艺或装饰要求必须选择隐藏式,可以考虑重力型,即平时通电收起,消防时断电靠重力下降。
3、具体要求还是要由暖通提出。
全是挡烟垂壁,就问业主同意吗? 没办法,暖通要设,说什么新规严格了,挡烟垂壁要下到比排烟口低,车库的又不用,我们能说什么,电气真是苦啊 小小军 发表于 2019-12-4 14:20
没办法,暖通要设,说什么新规严格了,挡烟垂壁要下到比排烟口低,车库的又不用,我们能说什么,电气真是苦 ...
那就给他配,按防火卷帘那样 树欲静而风不止 发表于 2019-12-4 14:32
那就给他配,按防火卷帘那样
好的,谢谢 按防火卷帘的方式来处理,没有左右探测器联动 暖通 水最烦了 建议翻看暖通专业或者建筑专业的图集,挡烟垂壁有重力式、翻板式。有机械储能,也有通过电动开启。机械储能式,可以不用考虑联动及配电。 挡烟垂壁也有 固定式 或者 挡烟卷帘布(类似于防火卷帘) 这种大规模的一般都是固定的,不排除疏散通道上是电动的