请教大家一下,柴油发电机房能放在变配电所正上方吗?
现在有个项目,柴发想放地下,但只有变电所下面有位置,可以放正下方吗?如果换到消防控制室的正下方,可以吗? 消控室正下方不行,见50116的第3.4.7条
放在消防控制室的下方,可能不满足民规23章的要求 发电机房与变电所在一起,没有问题 但你为什么发电机房要房电房正上方呢,电房放在发电机房正上方我见过(如电房供电局要求放首层,发电机房放负一层。)。 柴油发电机组宜放置在地面,与配电室临近。 变电所和发电机房上下布置,挺合理的 ethan_fan 发表于 2019-12-30 12:21
变电所和发电机房上下布置,挺合理的
变压器不是不能放在二楼吗,必须放在首层 ethan_fan 发表于 2019-12-30 12:21
变电所和发电机房上下布置,挺合理的
不好意思,记错了啊,规范说双层的变配电室,变压器应放在底层。