zhenry 发表于 2019-11-27 12:05:31

余压监控系统是否必须设置? 否

5.1.4 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

GB 51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准

x01oct 发表于 2019-11-27 13:32:44

设不设这个系统问暖通

我个人不推荐设,这个系统就是来搞笑的,我专门写过一篇来反对它,用重锤式的余压阀最好

树欲静而风不止 发表于 2019-11-27 16:05:36

现在我看的图,几乎都设置了

wangguichao66 发表于 2019-11-27 16:09:24

严重赞成2#意见。

zhenry 发表于 2019-11-27 16:34:25

x01oct 发表于 2019-11-27 13:32
设不设这个系统问暖通

我个人不推荐设,这个系统就是来搞笑的,我专门写过一篇来反对它,用重锤式的余压 ...

请问 文章的能共享吗?

zhenry 发表于 2019-11-27 16:52:46

x01oct 发表于 2019-11-27 13:32
设不设这个系统问暖通

我个人不推荐设,这个系统就是来搞笑的,我专门写过一篇来反对它,用重锤式的余压 ...

另外,图集上重锤式余压阀的最大压差只有30,怎么处理?

x01oct 发表于 2019-11-27 21:34:38

zhenry 发表于 2019-11-27 16:52
另外,图集上重锤式余压阀的最大压差只有30,怎么处理?

压差都超过30了,暖通设计该反思了~~

x01oct 发表于 2019-11-27 21:39:16

zhenry 发表于 2019-11-27 16:34
请问 文章的能共享吗?


凑合看看吧....{:1_428:}

azbe 发表于 2019-11-28 10:14:06

装不装,不是电气专业说了算。电气专业只是配合暖通专业。

zhenry 发表于 2019-11-28 13:34:26

x01oct 发表于 2019-11-27 21:39
凑合看看吧....

{:1_428:}大侠厉害

说出了一线设计人员的心声

cw8296412 发表于 2019-11-28 14:15:25

azbe 发表于 2019-11-28 10:14
装不装,不是电气专业说了算。电气专业只是配合暖通专业。

是的。暖通说设,你能说电气不配合?

x01oct 发表于 2019-11-29 14:29:01

cw8296412 发表于 2019-11-28 14:15
是的。暖通说设,你能说电气不配合?

我可以劝说暖通尽量不设,但是暖通如果非要设,电气还是要配合出图

gunflower 发表于 2019-12-5 17:09:51

电气只有配合的命{:1_430:}

EricWan_Sb8H6 发表于 2021-8-18 17:20:53

x01oct 发表于 2019-11-27 21:39
凑合看看吧....

这篇文章有点意思。但是现在现实情况下是能做都做。有点遗憾。

taiyuntao 发表于 2021-8-18 17:32:58

现在新建项目宜都按应处理,事关消防的那是更不必说了,等着暖通给你提资料吧{:1_428:}