土鸡瓦犬 发表于 2019-11-26 15:59:10

不同回路共管共PE

本帖最后由 土鸡瓦犬 于 2019-11-26 16:00 编辑

1.这满足规范吗?2.以前遇到过一个国外的施工 想用4芯电缆+1个单芯的电缆(PE线)代替五芯的电缆 ,这符合规范吗?


树欲静而风不止 发表于 2019-11-26 16:17:20

这个应该是符合规范要求的

树欲静而风不止 发表于 2019-11-26 16:17:53

4芯电缆+1个单芯的电缆(PE线)代替五芯的电缆 ,也行

x01oct 发表于 2019-11-26 20:55:19

有点儿像一个双联开关,控制间隔灯具的意思...要不是用了RCD的话,N也可以用一根了{:1_428:}

z405664385 发表于 2019-11-27 08:13:21

x01oct 发表于 2019-11-26 20:55
有点儿像一个双联开关,控制间隔灯具的意思...要不是用了RCD的话,N也可以用一根了

好像老设计师都喜欢这样,灯具间隔控制,然后共用一根PE线。

土鸡瓦犬 发表于 2019-11-27 08:47:42

看到共管共PE 有点蒙我记得规范好像要求不同回路不让共管

x01oct 发表于 2019-11-27 08:54:57

z405664385 发表于 2019-11-27 08:13
好像老设计师都喜欢这样,灯具间隔控制,然后共用一根PE线。

我宁愿用一个回路,加一个双联开关控制,没必要两个回路共管共用PE线,本身用断路器来控制就不是一个很好的方案。

荣知事 发表于 2019-11-27 10:17:16

一点问题也没有。TN系统的PE线,不能加装开关,不能采用熔断保护,本来就是一个整体,共用也好,不共用也罢,反正就是这么一回事。截面积不够,可以加大的。
如果是两个不同的独立电源当然不可以,因为形成不了短路电流。

pyj521 发表于 2019-11-27 16:01:27

应该不可以共用吧,不然正常泄露电流和故障电流会干扰电子信息系统。

xuxizhong 发表于 2019-11-27 19:35:07

以前做过两个回路共用PE的,例如一个车道隔灯控制的两个回路,审图单位没有提过。