民用建筑电气设计计算及示例12SDX101-2

发现一个打印错误。
1-16页,1.11 UPS中计算方法第一条,第一点,不是1.5倍,而是1.2倍。

x01oct 发表于 2019-11-25 17:41:02

可能是写错了,GB50174-2008中,是1.2倍,-2017也是1.2倍,民规也是1.2倍

不知道是不是别的规范有写1.5

qpf 发表于 2019-11-25 18:09:23

x01oct 发表于 2019-11-25 17:41
可能是写错了,GB50174-2008中,是1.2倍,-2017也是1.2倍,民规也是1.2倍

不知道是不是别的规范有写1.5

供配电手册也是1.2倍