箱变和室外土建变电站安全距离
室外箱式变电站和室外土建变电站距离建筑物和道路的安全距离到底是多少?在那本规范上有明确要求? 建规 这个是国标图集上的。距离建筑物的安全距离。 张志新 发表于 2019-11-26 10:29这个是国标图集上的。距离建筑物的安全距离。
这个很难达到呀 树欲静而风不止 发表于 2019-11-26 10:54
这个很难达到呀
图集中附注 第3和4条也说,如果不能达到这个距离。采取措施隔声,防电磁辐射。 住宅电气规范也有规定箱变距住宅20米。。 20m太难了,很难找到这样的地方,有些小区,整个地块也就50m进深,算上楼,退线,要找出一个合适的位置,是不可能的 按20米这个艰间距,房子就不要修了 箱变与建筑物之间的防火安全距离,防火规范规定为3m。 azbe 发表于 2019-11-27 14:48
箱变与建筑物之间的防火安全距离,防火规范规定为3m。
这个好像只有建规上有个3米的要求,其他规范还有明确要求吗?箱变和土建变配电站距离道路的距离又是多少呢? 你那个土建配电站是个啥东西?同一个项目的吗?你需要的距离是从哪方面考虑的?3m即满足防火要求。 azbe 发表于 2019-11-28 10:42
你那个土建配电站是个啥东西?同一个项目的吗?你需要的距离是从哪方面考虑的?3m即满足防火要求。
土建变电站就是单独建的房子,就是室外有个变配电室,这个单体离建筑物和道路的距离是按照建规上的间距来做吗?但上面没有离道路的距离要求 wyh2007 发表于 2019-11-29 16:18
土建变电站就是单独建的房子,就是室外有个变配电室,这个单体离建筑物和道路的距离是按照建规上的间距来 ...
离道路的距离:
(一)国道不少于20米;
(二)省道不少于15米;
(三)县道不少于10米;
(四)乡道不少于5米。 树欲静而风不止 发表于 2019-11-29 16:26
离道路的距离:
(一)国道不少于20米;
(二)省道不少于15米;
这是那本规范里面的规定呢 wyh2007 发表于 2019-11-29 17:45
这是那本规范里面的规定呢
这是交通部门的规定
页:
[1]