丙类库房

丙类库房,照明配电箱可以放在房间里面吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 08:57:11

会不会违反建规10.2.5

x01oct 发表于 2019-11-25 09:04:06

树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 08:57
会不会违反建规10.2.5

50016的10.2.5写的很突兀,最后一句对仓库没有任何的定语,那看来就是全部的仓库。

rainmen_73 发表于 2019-11-25 13:03:37

我们现在以能不进入仓库储存区域(也是火灾发生区域)即能操作配电箱的空间为原则判定

树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 14:15:42

rainmen_73 发表于 2019-11-25 13:03
我们现在以能不进入仓库储存区域(也是火灾发生区域)即能操作配电箱的空间为原则判定

这个能否明确一下。。。。

rainmen_73 发表于 2019-11-27 16:08:53

树欲静而风不止 发表于 2019-11-25 14:15
这个能否明确一下。。。。

比如设一个电气间在仓库外围,可以直接先进入电气间内。或者电气间外面有一个通道,通道一头接室外或楼梯间,另一头设防火门,打开才能进入仓库内

树欲静而风不止 发表于 2019-11-27 16:25:22

rainmen_73 发表于 2019-11-27 16:08
比如设一个电气间在仓库外围,可以直接先进入电气间内。或者电气间外面有一个通道,通道一头接室外或楼梯 ...
设置一个附属的配电间行吗?

rainmen_73 发表于 2019-11-27 18:02:59

树欲静而风不止 发表于 2019-11-27 16:25
设置一个附属的配电间行吗?

具体看怎么附属了。我们这个观点就是说仓库储存区域火灾时可能无法安全进入该电气间就不行