一个老问题,水做了喷淋,二类高层厂房宿舍要做自动报警吗
请问大佬们,二类高层厂房宿舍要做自动报警吗?水做了喷淋,无联动设备。我理解规范没要求做,但是行业一直有个说法做喷淋就做自动报警,而且这个是二类高层公建,不做的的话,担心消防审查部门不让过。做了又怕甲方说浪费,要你拿设计依据 没有做喷淋就一定做火灾报警的说法,做不做火灾报警看GB50016 8.4,任何一条符合就要做,没有一条符合就不用做 dfeo38 发表于 2019-11-20 16:56没有做喷淋就一定做火灾报警的说法,做不做火灾报警看GB50016 8.4,任何一条符合就要做,没有一条符合就不 ...
嗯,是谢谢,也不是行业说法,只是我一个前辈一直这样的 湿式系统,不用联动,可以不做,做不做看其他要求
干式系统和预作用系统,要做联动,要做火灾自动报警 x01oct 发表于 2019-11-20 17:06
湿式系统,不用联动,可以不做,做不做看其他要求
干式系统和预作用系统,要做联动,要做火灾自动报警
好的,谢谢。规范条款,二类高层住宅公共部位宜做,但是二类公建(不考虑其他条款)却感觉要求比住宅低。 这种高层宿舍,容易失火,人员多,建议设置 小小军 发表于 2019-11-20 17:12
好的,谢谢。规范条款,二类高层住宅公共部位宜做,但是二类公建(不考虑其他条款)却感觉要求比住宅低。
二类高层的宿舍的话,我习惯是做FAS的,人员密集,有一定的火灾危险性。但是50016里确实没说。 好的,还是做上吧,谢谢各位前辈 dfeo38 发表于 2019-11-20 16:56
没有做喷淋就一定做火灾报警的说法,做不做火灾报警看GB50016 8.4,任何一条符合就要做,没有一条符合就不 ...
说的很清楚{:1_429:} http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=121341&pid=330402&fromuid=460正解!