一类住宅的航空照明障碍灯如何设计
一类住宅的航空照明障碍灯如何设计 最高等级电源,双电源互投箱设在楼顶,剩下的就是按要求设置不同光强和颜色了 x01oct 发表于 2019-11-18 16:37最高等级电源,双电源互投箱设在楼顶,剩下的就是按要求设置不同光强和颜色了
最高等级电源是的,但双电源互投箱设在楼顶倒可以商量,我们现在为减少成本,没有这样搞(不是消防负荷) 另外,一类住宅就要装航空障碍灯吗? 树欲静而风不止 发表于 2019-11-18 16:40
最高等级电源是的,但双电源互投箱设在楼顶倒可以商量,我们现在为减少成本,没有这样搞(不是消防负荷)
哦,我一般都是放在顶楼,因为住宅的中间层也没有这个等级的配电箱,从地下室拉上来单回路...我总觉得可靠性不高...
航空障碍灯确实不是消防负荷
一类高层也确实没有必须装航空障碍灯的要看高度和航线吧
x01oct 发表于 2019-11-18 17:16
哦,我一般都是放在顶楼,因为住宅的中间层也没有这个等级的配电箱,从地下室拉上来单回路...我总觉得可 ...
住宅的中间层也没有这个等级的配电箱
我们从公共照明箱接电源(隔几层设置的,非消防) 树欲静而风不止 发表于 2019-11-19 09:09
住宅的中间层也没有这个等级的配电箱
我们从公共照明箱接电源(隔几层设置的,非消防)
哦,了解了,一级负荷的公共照明回路 树欲静而风不止 发表于 2019-11-18 16:41
另外,一类住宅就要装航空障碍灯吗?
图集D800-4-5 2.2上说;如果物体的顶部高出其周围地面45m以上,必须在其中间层加障碍灯,中间层的间距必须不大于45m并尽可能相等。 qpf 发表于 2019-11-19 15:21
图集D800-4-5 2.2上说;如果物体的顶部高出其周围地面45m以上,必须在其中间层加障碍灯,中间层的间距必 ...
图集,只是讲解安装方法,并不是那些建筑需要安装 树欲静而风不止 发表于 2019-11-19 15:57
图集,只是讲解安装方法,并不是那些建筑需要安装
同意你的看法,实际上应该要看航线等因素,了解到这方面不是太严格,一般只在楼顶相应位置设置,中间层如有需要可以后加,也很方便。