自由的零线 发表于 2019-11-15 16:10:29

ATS开关有零位,还需要设置隔离开关吗?

ATS开关具有零位功能,可以满足检修隔离的要求,应该不需要设置隔离开关了。但考虑到ATS自身损坏时,仍需要隔离开关。大家怎么看?

树欲静而风不止 发表于 2019-11-15 16:15:45

三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。

x01oct 发表于 2019-11-15 17:58:24

ATS自身故障时,可以隔离

jinder 发表于 2019-11-19 09:19:09

自然是可以的,详见GB14048.11 8.1.3

zhouke 发表于 2019-11-20 11:50:04

树欲静而风不止 发表于 2019-11-15 16:15
三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用 ...

请教树总:ATS开关可以切非吗?有无这样的ATS开关,给他一个联动控制信号,2路输入均断开。

jinder 发表于 2019-11-20 13:44:00

zhouke 发表于 2019-11-20 11:50
请教树总:ATS开关可以切非吗?有无这样的ATS开关,给他一个联动控制信号,2路输入均断开。

部分型号的ATS,可。图纸上注明要求就行

zhouke 发表于 2019-11-20 14:28:03

jinder 发表于 2019-11-20 13:44
部分型号的ATS,可。图纸上注明要求就行

知道了。谢谢。