GB51251中关于风机硬线控制的调查
《GB51251》第5.1.2及5.2.2中,进风口的开启及280°防火阀的关闭应连锁启闭相应消防风机。但由于使用了模糊字眼,在规范刚刚颁布之时引起了电气圈的广泛讨论,当然笔者最后得到的结果是,火灾自动报警系统自动控制即可,无需单独配置硬线。但最近笔者发现硬线做法又喧嚣尘上。
理由无非就是责任问题,毕竟大家都抄着买白X的心。所以想调查一下各位当地的做法。 有这个答复还怕啥 广东省工程勘察设计行业协会关于印发
《建筑防烟排烟系统技术标准》
问题释疑的通知
问题 4 4 :第 2 5.2.2条第 5 5款: “ 排烟防火阀在280 ℃ 时应自行关
闭 , 并应连锁关闭排烟风机和补风机 ” 中的 “ 排烟防火阀 ” 指的是哪
个位置的阀?
此处的排烟防火阀是指排烟风机入口处的总管上设置的 280℃
排烟防火阀,可按照 GB51251-2017 第 4.4.6 条、GB50116-2013 第
4.5.5 条设计。排烟风机与补风机一一对应设置,可连锁关闭相应的
风机。 树欲静而风不止 发表于 2019-11-14 11:30
有这个答复还怕啥
说起来不怕您笑话,,我们公司内部出了一个文件,自己要求自己做上硬线,都不用外审提 wangguichao66 发表于 2019-11-14 11:46
广东省工程勘察设计行业协会关于印发
《建筑防烟排烟系统技术标准》
问题释疑的通知
嗯,我的问题是指,做与不做硬线连锁。而不是280°防火阀指的是主干管的防火阀。 主干管280度防火阀连锁关风机,一直都是硬线连锁没争议吧,争议的是排烟阀这类 .P.atient 发表于 2019-11-14 12:45
主干管280度防火阀连锁关风机,一直都是硬线连锁没争议吧,争议的是排烟阀这类
嗯,主干管的280°阀熔断关闭后,连锁关闭风机是一直存在的。我的问题描述错误了。
那么请问您那边有无要求常闭排烟口需要拉硬线到风机控制箱做硬线启动? jinder 发表于 2019-11-14 12:26
说起来不怕您笑话,,我们公司内部出了一个文件,自己要求自己做上硬线,都不用外审提
还嫌不可靠,消防要做到啥样呀? 排烟阀规范也没有说要拉硬线吧,排烟阀都是一防烟分区两路报警信号开启后,排烟阀开启信号传到火灾报警控制器上联动启动的吧,这里是单联动启动。 如果都拉硬线那得多少钱来拉呀,排烟阀不可能拉硬线的吧
jinder 发表于 2019-11-14 12:27
嗯,我的问题是指,做与不做硬线连锁。而不是280°防火阀指的是主干管的防火阀。
里面有句话:可按照 GB50116-2013 第4.5.5 条设计。 wangguichao66 发表于 2019-11-14 15:31
里面有句话:可按照 GB50116-2013 第4.5.5 条设计。
嗯,我的问题表述错误了,应该是:5.1.2第四款,每个送风口开启都要启动风机,此控制要求单独硬线。
5.2.2第四款,每个排烟口或排烟阀开启要求启动风机,此控制要求单独硬线。
请问您那边是这样吗? xuhaijin46 发表于 2019-11-14 15:12
如果都拉硬线那得多少钱来拉呀,排烟阀不可能拉硬线的吧
没有什么不可能,公司自己人坑自己人6得一匹 jinder 发表于 2019-11-14 12:54
嗯,主干管的280°阀熔断关闭后,连锁关闭风机是一直存在的。我的问题描述错误了。
那么请问您那边有无 ...
排烟阀这类不用拉硬线,规范组和几个地方的专家回复都是这个共识。 jinder 发表于 2019-11-14 17:14
嗯,我的问题表述错误了,应该是:5.1.2第四款,每个送风口开启都要启动风机,此控制要求单独硬线。
5.2 ...
还是那个文件
问题 2 2 :第 第 2 5.1.2条第 4 4款 、第 第 2 5.2.2条第 4 4款的规定 : 常闭加
压送风口与加压送风机、 、 排烟阀 ( 口) ) 与排烟风机/ / 补风机的联动如何
设置?
以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的相关规定
为准执行。即联动可采用火灾自动报警系统的模块控制,可不设置直
接连锁的“硬线控制”。
页:
[1]
2