x01oct 发表于 2019-11-15 10:34:34

rainmen_73 发表于 2019-11-15 09:48
审图这水平,这态度.....

我在北京,做过重庆项目,那审图更厉害,我一个工业项目,给提了一条民用绿色建筑的强条,我去沟通,人家直接回复:“你要是觉得没有违反,就在审查意见后面回复:未涉及”...但是强条不取消,我还是有哪些条,那个项目6个强条,有5个都是类似问题。

想到之前看到重庆市建委发的一个文件,说北京市建筑设计研究院因为设计质量差,被禁止在重庆参与涉及项目,当时给出的理由就是重庆本地的设计单位平均强条x条,北京院强条y条,这个y是x的3倍...后来自己参与了重庆项目才知道,只要是外地设计院,基本强条都是n多条~~而且提强条已经到了不要脸的地步了

zhouke 发表于 2019-11-15 11:11:31

在非火灾状态下,公共场所正常照明失效后应启动该场所的应急照明。检测母线电压或检测断路器分断均不妥。最好的方法是将应急照明集中电源的监测端子作为公共场所正常照明回路上的一盏灯接在该回路上。公共场所正常照明失效(包括配电箱失电或配电箱有电而公共场所正常照明回路开关跳闸)则该场所的应急照明点亮。

xiaosong 发表于 2019-11-15 16:36:55

需要市电检测
页: 1 [2]
查看完整版本: 应急照明箱如何监控正常照明配电箱