tranque 发表于 2019-11-12 11:04:31

刚入职小白,今天看塑壳断路器产品样本,看到单磁脱扣器和热磁脱扣器

看塑壳断路器的样本,看到单磁脱扣器和热磁脱扣器,样本上无技术说明只有型号,百度百科也无这两类产品的词条,求助大家讲解下,谢谢各位前辈了

x01oct 发表于 2019-11-12 12:01:32

本帖最后由 x01oct 于 2019-11-12 12:07 编辑

百度上肯定是有的

基本上是这个意思吧

大电流时磁脱扣速度快,是速断保护(短路);热脱扣速度慢,但是小电流磁脱扣不易动作,热脱扣可以动作,是长延时保护(过载)

tranque 发表于 2019-11-12 14:27:36

x01oct 发表于 2019-11-12 12:01
百度上肯定是有的

基本上是这个意思吧


明白了,感谢,上午只检索了百度百科。百度知道,百度贴吧等有点不敢信{:1_428:}

贾行家 发表于 2019-11-12 15:57:12

本帖最后由 贾行家 于 2019-11-12 15:59 编辑

单磁脱扣器只有短路瞬动保护,热磁脱扣器同时具备反时限过载保护(热)和短路瞬动保护(磁)。

tranque 发表于 2019-11-13 08:30:53

贾行家 发表于 2019-11-12 15:57
单磁脱扣器只有短路瞬动保护,热磁脱扣器同时具备反时限过载保护(热)和短路瞬动保护(磁)。

好的,多谢