新人求助 小面积民建的应急疏散系统
新人求助 三百多平方米 二层办公楼 只有楼梯间和出口设疏散指示加带蓄电池应急灯配电上要单设应急照明配电箱吗?疏散和应急灯要选A型灯吗
按现行51309和消防认证产品的实际情况,都要 除了住宅建筑,安装在8M以下的应急照明灯具都需要A级 现在的规范,对应急照明设置是没有规模限制的。只要有楼梯间,不管层数,只要有疏散走道,不管长短,都需要设应急照明。对于一些规模很小的建筑,有时是很尴尬的。总共也就几盏灯具,还得搞个应急照明系统。 必须DC36V及以下应急照明系统,除多层住宅。 让厂家提供一套小系统就行了(一台箱,带几盏灯) 树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 17:14
让厂家提供一套小系统就行了(一台箱,带几盏灯)
问题不在于是否能实现,而在于是否有必要。也就是规范的合理性问题。 8米以下必须选用A性灯具