请问:洗浴中心的室内地埋灯的防护等级应该是多少?
请问:见到一图纸,洗浴中心站浴区外的走道,设了地埋灯,标注的防护等级为IP54,可以不?室内地埋灯的防护等级都是IP67吗?首先请明确灯具是应急照明灯具还是普通灯具,以及灯具工作电压 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
18.1.7 埋地灯安装应符合下列规定:
2 埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒,盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。
GB51309
7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;
3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。 漏了点内容
18.1.7 埋地灯安装应符合下列规定:
1 埋地灯的防护等级应符合设计要求;
2 埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒,盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。 GB51309上面有,地埋灯是IP67 还可参照 “图集-16D401-5-水下及潮湿环境电气设备设计与安装” 第8页 是疏散方向指示灯,DC24V. 890214 发表于 2019-11-7 17:59
是疏散方向指示灯,DC24V.
不是怕触电,是怕水侵入 wangguichao66 发表于 2019-11-7 15:31
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
18.1.7 埋地灯安装应符合下列规定:
2 埋地灯的 ...
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
对这句话有两种理解:1室外和室外的地面上,不包括室内;2,室外和室外的地面上 ,包括室内的地面上,我的理解对不对? 890214 发表于 2019-11-8 09:27
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
对这句话有两种理解:1室外和室外的地面上,不包括 ...
是可以这样理解。
我倾向与第二种理解。 890214 发表于 2019-11-8 09:27
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
对这句话有两种理解:1室外和室外的地面上,不包括 ...
只有第二种,室外和地面是平等的关系。
第一种,室外和室外的地面是包含关系,用词不需要“室外或地面”只要“室外”就行。