路过_AK273
发表于 2021-1-5 16:12:35
储油间的柴油火灾危险性是丙类,不需要设置可燃气体报警装置。
pgy
发表于 2021-1-15 09:35:59
一生何求 发表于 2020-6-15 17:15
一般项目都是在发电机房和储油间设置感烟探测器和感温探测器,还没要求设置可燃气体探测器的
《火灾自动报警系统设计规范》里提到发电机房不宜安装感烟探测器,但是如果发电机房内采用气消时,又需要采用2套独立探测器,不知道大家有没有比较确定的做法。
RaymondLee
发表于 2021-1-25 13:56:22
pgy 发表于 2021-1-15 09:35
《火灾自动报警系统设计规范》里提到发电机房不宜安装感烟探测器,但是如果发电机房内采用气消时,又需要 ...
可用火焰探测器替代感烟。
lyzzb
发表于 2021-12-3 10:43:46
暖通一定要上事故通风,让我报警联动,没法子,画了个柴油气体探测器,我只能做到这里了{:1_430:}
lyzzb
发表于 2021-12-7 09:43:07
lyzzb 发表于 2021-12-3 10:43
暖通一定要上事故通风,让我报警联动,没法子,画了个柴油气体探测器,我只能做到这里了
暖通规范啊,暖通专业提的。GB50736-2012 6.3.9 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;
zhouke
发表于 2022-4-8 17:26:41
发电机房内的风机用于平时通风和气体灭火后排出灭火剂。气体灭火动作前将其自动关闭即可。
cc9082
发表于 2022-4-13 08:42:34
zhouke 发表于 2020-6-15 10:37
储油间应为火灾危险场所。不少人在储油间选用防爆灯、防爆开关,却不按爆炸危险场所的要求设计,有点儿不伦 ...
我甚至见过整个柴油发电机房全部采用防爆灯具,防爆探测器的
zhouke
发表于 2022-4-13 10:21:20
cc9082 发表于 2022-4-13 08:42
我甚至见过整个柴油发电机房全部采用防爆灯具,防爆探测器的
还应该选用防爆发电机组,不知道世界上有没有这种产品。
wakaka2014
发表于 2022-4-17 19:36:45
15D202-2 96页图集储油间用的感温探测器
houstar
发表于 2023-5-30 12:24:30
江苏一个项目也被审图要求,储油间内的事故风机需要联动,让我们设置可燃气体报警系统······
贾行家
发表于 2023-5-30 14:05:10
zhouke 发表于 2022-4-13 10:21
还应该选用防爆发电机组,不知道世界上有没有这种产品。
你说的这个情况,还有柴发机房这个情况,和我行业的臭氧制备车间的情况非常像。当初规范规定臭氧发生器所在建筑物电气设备必须采用防爆型,强条;结果由于全世界的臭氧发生器也没有防爆型的,全行业都要求给解释,无奈编制组给予说明“本条文用电设备必须采用防爆型系指照明、起重机等辅助设备”;于是就出现了一个采用大量防爆灯具的车间里,摆着数台巨大的非防爆型用电设备(设备本身还带变压器带整流升压一系列的玩意儿)的怪异景象,后来终于更新规范把该条文一删了之。
zhouke
发表于 2023-5-30 20:40:29
贾行家 发表于 2023-5-30 14:05
你说的这个情况,还有柴发机房这个情况,和我行业的臭氧制备车间的情况非常像。当初规范规定臭氧发生器所 ...
我感觉近些年来电气规范越来越粗糙了,不仅造成了不必要的浪费,也给电气设计带来了很大的麻烦。
zy456132
发表于 2023-5-31 14:00:28
9.5.1 民用建筑中的柴油发电机房柴油闪点大于60°时,属于丙类液体,不需要按照爆炸危险环境进行电气设计,储油间也无需设可燃气体探测装置。
山西的纪要
D800-1~8
发表于 2023-6-5 15:27:46
柴油,一种复杂烃类混合物
包括烷烃、环烷烃、烯烃、芳香烃、多环芳烃以及少量硫、氮及添加剂等
挥发出什么物质,都是搞不清楚的
建议设置探头。
另外,暖通专业也要设置事故通风
不配套气体探测也不行
简单、且保命,这东西画起来划算呐!!
qiu!4455
发表于 2023-8-30 11:42:44
风机一般采用的是防爆风机,但不属于事故风机。