rpg2009 发表于 2020-6-5 10:21:40

本帖最后由 rpg2009 于 2020-6-5 11:07 编辑

通读一下规范吧。
GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 并未要求设置自动巡检,只给出巡检的要求,控制柜的功能。最可耻的是这个规范居然还在引用GA30.2的产品标准,直接忽视国标,引用废止标准!GA30.2 仅是长期处于不运行状态需要设自动巡检。什么算长期和不运行?一周、一个月、一个季度?手动巡检算运行吗?
GB 27898.1、2-2011 标准,对于巡检仅需要手动巡检和巡检提示功能。
GB 50166-2019 火灾自动报警系统施工及验收标准对于巡检柜也未提及。

一生何求 发表于 2020-6-22 16:12:32

重庆去年底验收项目,没做自动巡检,验收提出需整改,与设计消防多方沟通后,结果:不做强制性要求。

小迪迦 发表于 2020-6-23 09:01:00

自动巡检还有一个作用是定期让消防水泵转一转,否则常年不用容易锈死,另外消防泵不经常用,在实际使用时管道阀门有时是关闭的,如果盲目启泵,消防泵控制设备直接就烧掉了
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问:消防泵人工巡检可以代替自动巡检吗?