新人救助 住宅应急照明回路问题!

是否只能按每层一个回路设计应急照明回路?如果可以沿电井使多层共用一个回路,那电井可以走多少个回路?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-31 08:28:34

规范上有,公共建筑不大于8层,住宅18层

树欲静而风不止 发表于 2019-10-31 08:29:17

但其实不会带那么多,图集上一般住宅也是不超过8层

hinsen11 发表于 2019-10-31 09:21:10

树欲静而风不止 发表于 2019-10-31 08:28
规范上有,公共建筑不大于8层,住宅18层

也就是说 如果按照规范来讲 理论上住宅一条回路可以供18层的灯具?

qiusuo 发表于 2019-10-31 10:24:30

理论上可以住宅一条回路供18层灯具,但还需要考虑光源数不超60个,电压降满足要求等等。

树欲静而风不止 发表于 2019-10-31 10:27:03

hinsen11 发表于 2019-10-31 09:21
也就是说 如果按照规范来讲 理论上住宅一条回路可以供18层的灯具?

理论上是的

hinsen11 发表于 2019-11-1 08:53:28

树欲静而风不止 发表于 2019-10-31 10:27
理论上是的

感激不尽zszszszs

hinsen11 发表于 2019-11-1 08:54:30

qiusuo 发表于 2019-10-31 10:24
理论上可以住宅一条回路供18层灯具,但还需要考虑光源数不超60个,电压降满足要求等等。

好的 谢谢zsz

sun982526 发表于 2019-11-1 09:44:09

hinsen11 发表于 2019-11-1 08:54
好的 谢谢zsz

楼梯间单独回路