应急照明电缆问题
现有一单体是个三层托老所的应急照明能否用阻燃电缆?查阅规范没有明确说不行 按照 GB51309的3.5.1,应采用耐火电缆 仅从实用角度而言,应急照明采用自带蓄电池时实用阻燃电缆没有问题,因为本身配电箱电源要切除,电缆是否烧断无影响。采用集中电源时必须采用耐火电缆,否则无法保证应急照明持续时间。 qiusuo 发表于 2019-10-31 15:16仅从实用角度而言,应急照明采用自带蓄电池时实用阻燃电缆没有问题,因为本身配电箱电源要切除,电缆是否烧 ...
规范是以集中控制和非集中控制为分界的 集中控制 ,现在很多厂家生产的,都是控制线和电源线合一的,电源线无所谓,但控制线不能出问题 是的 老规范没有这块的规定 只有新出的的应急照明规范有提到一下 要用耐火电缆,托老所是人员密集场所。