77467062 发表于 2019-10-26 19:44:00

消防负荷供电问题

一个车库地下两层,共六个防火分区,每个分区独立供电,前端均接自一台总柜,问总柜的消防负荷需要按各分区的消防负荷容量累加?延伸一下,一个住宅小区,设计消防备供容量时,需要按整个小区的消防负荷累加吗?因为不可能整个小区同时着火。那么问题来了,回到刚才的问题,车库需要按几个防火分区的容量考虑车库总消防负荷容量。现在没有一本规范来规定按几个防火分区同时着火来考虑消防容量,一个小区按多少楼来设计消防容量。

cosφ 发表于 2019-10-26 21:18:54

可以参考柴油发电机容量的选择

zhouke 发表于 2019-10-27 10:47:01

消防总负荷按消防设备可能同时运行的容量计算。

dfeo38 发表于 2019-10-27 14:23:03

暖通全国规范按两个起火点考虑,部分地方规范按一个起火点考虑,消防风机可以参考供电量,保证最大两个防火分区同时运行就可以。

树欲静而风不止 发表于 2019-10-28 08:26:54

按最大的一个防火分区及其前后左右四周的所有消防负荷+所有防火分区的消防电梯和应急照明+消防泵、喷淋泵

张志新 发表于 2019-10-28 14:07:34

建筑电气杂志 2018年第4期 里面第11页有一篇文章《民用建筑中柴油发电机组设计探讨》 提到 ,给排水专业考虑一处起火点考虑。并且也参照 上海市工程建设规范 DGJ-08-2048-2016 4.1.13

x01oct 发表于 2019-10-28 14:22:50

地下车库:要考虑全部消防用电

地上部分:相互连通的部分一起考虑,不连的部分...变压器宜考虑,柴油机宜不考虑

geniushzw 发表于 2019-10-29 08:52:46

基本都是按照全部复核去设计的,一个放火分区失火,其实整个消防负荷就已经开启了80
~90%了。

x01oct 发表于 2019-10-29 09:06:25

geniushzw 发表于 2019-10-29 08:52
基本都是按照全部复核去设计的,一个放火分区失火,其实整个消防负荷就已经开启了80
~90%了。

不会的,现在暖通新规范,消防风机是大头,一般一个防火分区着火,也只开一个分区的排烟相关风机。

消防水泵会全部启动(也是按需,喷淋和消火栓),因为水消防就是按1点着火设计的。

应急照明量太小,不用考虑太多。

njflyingbird 发表于 2019-10-29 09:33:56

DGJ 08-2048-2016的规定是合理的

xiaosong 发表于 2019-10-29 10:24:18

要按照消防设备运行特点,水泵同时工作,其余考虑最大的防火分区的消防负荷。

sh_13131 发表于 2023-1-5 10:37:18

暖通风机是按防火分区来算还是防烟分区?

sh_13131 发表于 2023-1-5 10:42:16

听暖通专业说,火灾只考虑一个防烟分区着火启动排烟风机及相关补风,不考虑同一防火分区其它防烟分区火灾