沉默是金哈 发表于 2019-10-24 08:58:57

自动扶梯上方应急照明灯具设计

根据新的应急照明规范,自动扶梯上方应急照明照度要求为1LX,这个1LX照度要求是仅扶梯两侧要求还是整个扶梯都有这个要求,如果整个扶梯都有这个要求的话,那是不是说虽然扶梯不能作为应急疏散通道,但其上方也要设计疏散通道照明灯具哈

kuaiing 发表于 2019-10-24 09:25:02

不是疏散通道为什么要设应急照明?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 09:31:00

自动扶梯,一般使用在人员密集场所,像商场、车站等,也是人流最集中的地方

沉默是金哈 发表于 2019-10-24 09:31:15

kuaiing 发表于 2019-10-24 09:25
不是疏散通道为什么要设应急照明?

见GB 51309-2018第3.2.5条IV-5

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 09:36:10

一旦火灾,扶梯上的人员,需要尽快疏散,以免踩踏

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 09:37:28

所以,个人理解,只需要扶梯上方(出口处)满足疏散照度要求即可

x01oct 发表于 2019-10-28 14:51:07

kuaiing 发表于 2019-10-24 09:25
不是疏散通道为什么要设应急照明?

自动扶梯一般不用于人员疏散,但是位于自动扶梯上的人也还是要跑到别的地方去的,所以要加疏散照明,估计这就是规范条文的初衷