请问:燃气锅炉间用设可燃气体报警装置吗?
请问:燃气锅炉间用设可燃气体报警装置吗?燃气锅炉间建筑定为丁类场所。需要的,建规8.4.3及条文解释 是不是爆炸危险场所,具体再看下爆规
可燃气体,肯定要上的, ethan_fan 发表于 2019-10-23 12:42
是不是爆炸危险场所,具体再看下爆规
可燃气体,肯定要上的,
燃气锅炉间是不是爆炸危险场所很迷的,爆规总则直接说燃气管线场所不适用……
可燃气体肯定要上 虽是丁类㘯所,但燃气可能泄露,故应设 考虑事故泄漏!頂灯.排风机用隔爆型 考虑事故泄漏!頂灯.排风机用隔爆型 事故发生时,启动排风机关进气电磁阀 swdswd 发表于 2019-10-24 05:48
考虑事故泄漏!頂灯.排风机用隔爆型
照明开关用不用隔爆的、锅炉控制箱,用不用隔爆的? 树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:44
照明开关用不用隔爆的、锅炉控制箱,用不用隔爆的?
燃气成分主要为CH4轻于空气,不需用隔爆的 参阅02R110的4-2頁 在燃气管道上及调压间需用隔爆型 上面㘯所为2区环境,锅炉间为丁类㘯所