排烟口是否需要设联动模块

通风专业设12个多叶排烟口,这么多是否需要都设联动模块了?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-21 16:10:22

如果是常开的排烟口,280度熔断关闭,就只需要监视模块

树欲静而风不止 发表于 2019-10-21 16:10:59

如果是常闭的排烟口,火灾时打开的,就需要输入输出模块

njflyingbird 发表于 2019-10-22 12:11:00

如果这么多排烟口同属于一个排烟分区,排烟风口通常按常开做,在排烟支管上设置1个排烟阀(常闭)和1个280°C排烟防火阀(常开)集中控制就行,常闭排烟阀用输入输出模块联动控制,280°C排烟防火阀用输入模块接收动作信号。

taianwx 发表于 2019-10-23 17:15:49

主要看暖通专业设计的排烟口的类型

realman4125 发表于 2023-7-28 08:46:06

树欲静而风不止 发表于 2019-10-21 16:10
如果是常闭的排烟口,火灾时打开的,就需要输入输出模块

常闭排烟口,火灾时打开反馈信号 ,到温度了熔断关闭反馈信号 。想问一下,一个排烟口需要1个I模块还是需要2个I模块?

witkey1983 发表于 2023-7-28 11:39:02

本帖最后由 witkey1983 于 2023-7-28 11:42 编辑

串联关系吧,个人理解:一个I/O模块