gtyddg 发表于 2019-10-18 10:23:32

备用照明电源

51309规定,备用照明灯具由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。对于一些小型建筑,只有一路市电,里面的配电间,小变电所等备用照明采用一路市电,然后灯具自带蓄电池,备用3小时,这样可以吗?没必要因为一个房间在设个发电机吧。

swdswd 发表于 2019-10-18 10:40:31

满足180min要求,可以!

树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 11:15:45

应该可以

二点半太阳 发表于 2019-10-18 15:54:32

一些小型建筑里面的变电所或配电间,一路市电,直接带备用照明。若市电停了,变电所也就不需要坚持工作了,灯具自带备用3小时的蓄电池干什么用呢?

hbsjzsjy 发表于 2019-10-18 18:21:31

疏散照明怎么办呢?{:1_428:}

wlxxlhh 发表于 2019-10-22 12:09:35

同意二楼意见。