天道酬勤1 发表于 2019-10-18 09:46:49

多层小公建有常开防火门如何做

小学餐厅、宿舍之类建筑面积不大,建筑设置有封闭楼梯间,这种场所楼梯间防火门按常开设置,按建筑防火规范,除了条文解释中“常开防火门”这一条,其他都套不上,不必设置火灾自动报警
1、这种情况需要设置火灾自动报警吗
2、区域火灾报警器能否满足常开防火门火灾自行关闭要求吗?
面临这样的问题,各位有什么好办法

树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 10:15:24

原来有个帖子讨论过这个问题

树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 10:16:06

我们现在,像这样的情况,就只有上火灾报警系统

树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 10:18:00

好像,现在也没有防火门自带探测器的这样产品

天道酬勤1 发表于 2019-10-18 10:28:23

树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 10:16
我们现在,像这样的情况,就只有上火灾报警系统

一层搞个值班室,上区域报警系统能满足吗

swdswd 发表于 2019-10-18 10:49:02

任一层>1500m2或总S>3000m2则设FAS

swdswd 发表于 2019-10-18 10:53:55

如不需设FAS,則局部设烟感探測器,作用于防火门监控器

树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 11:13:14

天道酬勤1 发表于 2019-10-18 10:28
一层搞个值班室,上区域报警系统能满足吗

按我的看法,应该可以(报警器带有联动功能),如果我审,通过。但不代表所有图审。。。

二点半太阳 发表于 2019-10-18 11:51:05

防火门监控系统应该设置在有火灾自动报警系统的建筑中。无火灾自动报警系统,为何还要上防火门监控系统?

天道酬勤1 发表于 2019-10-18 12:16:16

二点半太阳 发表于 2019-10-18 11:51
防火门监控系统应该设置在有火灾自动报警系统的建筑中。无火灾自动报警系统,为何还要上防火门监控系统?

不是防火门监控系统的事,现在的问题是建筑防火规范火灾自动报警章节,消防联动包括“常开防火门”,上不上火灾自动报警的事

blues2012 发表于 2019-10-18 13:50:22

防火门监控系统与报警主机联动

二点半太阳 发表于 2019-10-18 15:02:16

天道酬勤1 发表于 2019-10-18 12:16
不是防火门监控系统的事,现在的问题是建筑防火规范火灾自动报警章节,消防联动包括“常开防火门”,上不 ...

我认为:如果仅有餐厅、宿舍,采用联动型区报就可以。没有教学楼吗?没有消防泵房吗?