配电房至水泵控制箱的供电线不设中性线可以吗?
1.三相的水泵或者风机这种设备,可不可以从配电房直接用4芯电缆(3根相线+1根PE线)供电至控制箱?二次控制回路就在控制箱内加个380/220小变压器取电。2.如果前面做法可以,消防设备的双电源切换开关没接入中性线,那就是用三极的切换开关,和规范上的“应采用切断相导体和中性导体的四极开关”不符?1.没有问题,可以。
2.不违反规范 个人觉得水泵或风机本身供电可以是四芯电缆,但各种箱体包括控制箱应该是5芯电缆 控制回路不需要加380/220V变压器,因为380V控制回路多得是,而且本来就应该采用380V控制电压。有一些场合,还禁止输出中性线。
但是,消防设备不肯定没有单相的。 树欲静而风不止 发表于 2019-10-17 17:26
1.没有问题,可以。
2.不违反规范
谢谢回复,看来这种做法至少不是错误的。 荣知事 发表于 2019-10-18 09:00
控制回路不需要加380/220V变压器,因为380V控制回路多得是,而且本来就应该采用380V控制电压。有一些场合, ...
谢谢回复。
重点是在前面3相+PE线,控制回路如用380V控制回路则不加380/220V变压器。
我说消防设备 是指前面说的三相水泵、风机为消防设备时的情况。
380/220V变压器的二次侧接地怎么考虑呢?
是不是会出现问题? 直接用380的二次回路就行 x01oct 发表于 2019-10-21 08:24
直接用380的二次回路就行
若是三相的潜水泵,可以用3根相线不?就地接地,TT系统? 890214 发表于 2019-10-21 08:55
若是三相的潜水泵,可以用3根相线不?就地接地,TT系统?
可以 890214 发表于 2019-10-21 08:55
若是三相的潜水泵,可以用3根相线不?就地接地,TT系统?
可以,一些农网就是这样弄的 x01oct 发表于 2019-10-21 09:03
可以,一些农网就是这样弄的
若是室外距离较远,从经济的角度看,用3根相线,就地接地,TT系统,还是不错的。请问:此时接地电阻应多少? 890214 发表于 2019-10-21 09:43
若是室外距离较远,从经济的角度看,用3根相线,就地接地,TT系统,还是不错的。请问:此时接地电阻应多 ...
Ra*Ia≤50V啊~~{:1_428:} TN-S系统必须5根线 890214 发表于 2019-10-21 09:43
若是室外距离较远,从经济的角度看,用3根相线,就地接地,TT系统,还是不错的。请问:此时接地电阻应多 ...
一般要求是 4 Ω 。
前不久看到一个资料。一个人不知道变压器中性点接地电阻为什么选择为 4 Ω,为什么不是 2 Ω ,或者更小。一个劲地让人家拿出理由来。别人看他来头这么大,问题又是在太浅显。没有当面回答,只是背后偷偷发笑。
第一,对于低压回路这个 “系统接地” 电阻不是越小越好,而是越大越好,最好是无穷大,也就是变压器中性点不接地或者经高电阻接地。这样就没有,或者减少了对地电流,就不需要RCD,就不会有火灾保护了。但是,无奈为了高低压系统的隔离,变压器低压侧中性点不得不接地。又因为高压侧单相接地电流大约为10A,所以采用 4 Ω,可以认为是安全的。
第二,接地电阻两端的电压,主要是电源电压在接地电阻和变压器短路阻抗上的分压。一般变压器短路阻抗很小。一台100kVA变压器,一般在十分位。如果变压器是Y.y-0接线,可能零序阻抗还会大一些,现在才有Δ.y-11接线,零序阻抗已经减小了。这样整个接地回路阻抗与接地电阻相比较,大部分电压降都落在接地电阻两端。要做到接地电阻小于小于变压器短路阻抗是非常困难的。如果1000kVA,甚至是4000kVA变压器,如果是多台变压器并联运行,系统短路阻抗将更小,可以忽略不计。要做到接地电阻小于小于系统短路阻抗,几乎是不可能的。
Ra×Ia≤50V,即欠缺理论根据,也无实际指导意义,这样增加难度,又达不到效果的事情有什么值得去追求呢?