认真学习的大哥 发表于 2019-10-17 12:43:02

关于控制中心报警系统内的区域报警系统

本帖最后由 认真学习的大哥 于 2019-10-17 13:02 编辑

大家好,想和大家一起探讨一下,大厂区中设置了控制中心报警系统,在其中一个小厂区做了区域报警系统,是没有联动功能的。现在暖通上要加两台需要和消防联动的排烟风机,我现在放了一台风机控制器在这两台排烟风机的风机配电箱旁,做个控制模块加进火灾报警系统内,也只有一路电源;规范要求排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置,我这小厂房里没有消控室,只有一个总控制室,也没有设置手动控制盘,请问这个需要新加吗?区域报警系统中可以加吗?给电源的风机配电箱中的开关能不能算手动直接控制装置呢?{:1_425:}{:1_425:}
或者说有没有别的解决办法呢?
谢谢大家!

x01oct 发表于 2019-10-17 13:58:15

1.需要消防联动,则需要设置集中报警控制器。区域报警控制器无联动功能。或者将消防风机联动直接接到控制中心?这种是否可行,不好说,我理解如果是改造,还说得过去,如果是新建,应该是不行的。
2.消防风机应采用双路电源,末端互投。
3.需要增加手动控制盘
4.风机配电箱中的开关不算手动直接控制装置。

树欲静而风不止 发表于 2019-10-17 14:20:18

可以从消防控制中心接手动控制线,否则只有改造这个区域系统了
页: [1]
查看完整版本: 关于控制中心报警系统内的区域报警系统