沉默是金哈 发表于 2019-10-17 10:51:48

应急照明线路压降问题

请教一下应急照明回路问题,应急照明回路直流36V和24V,线路压降应控制在百分之多少以内合适哈?有什么依据吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-17 11:11:26

建筑照明设计标准:应急照明不宜低于90%

沉默是金哈 发表于 2019-10-18 09:18:17

树欲静而风不止 发表于 2019-10-17 11:11
建筑照明设计标准:应急照明不宜低于90%

晕,今天看到19D702-7第21页,最后一行说明,消防应急灯具端子处电压偏差允许值可谓额定电压的+20%,-20%

树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 09:21:45

沉默是金哈 发表于 2019-10-18 09:18
晕,今天看到19D702-7第21页,最后一行说明,消防应急灯具端子处电压偏差允许值可谓额定电压的+20%,-20%

现在LED灯具,是可以宽电压

njflyingbird 发表于 2019-10-29 12:33:24

智能疏散设备基本都是用LED灯具了
页: [1]