wyh2007 发表于 2019-10-16 15:16:21

地下车库桥架


1.10KV高压电缆桥架与低压电缆桥架间距多少?有规范要求吗?
2.给居民用电的电缆和从专变出来的给地库普通动力供电的电缆可以共用同一个桥架敷设吗?还是说给居民供电的电缆必须单独设置桥架呢?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-16 17:21:01

1.没有规范要求,竖井里有个要求0.3米距离。
2.最好分开,不同的管理维护部门

x01oct 发表于 2019-10-16 18:28:59

1.电缆托盘的层间距是0.3m,槽盒好像没规定

2.要分开