职业中专的厕所,260平,用设应急照明吗?
请问:职业中专的厕所,260平,在室外,一层,用设应急照明吗?建议设,以人为本,突然提电是够麻烦的 根据《建筑设计防火规范》10.3.1(2)条,大于200平,应设置。 yjgabc 发表于 2019-10-16 09:12
建议设,以人为本,突然提电是够麻烦的
是设A型灯具吗?B型可以不? 890214 发表于 2019-10-16 09:24
是设A型灯具吗?B型可以不?
8m以下,得用A型的 室外,一层。真有必要吗?感觉和规范一样都成卖产品的一伙了,一套电源箱得上万了,无语。。。
如果是我,建议建筑只做外廊,不设内部疏散走道。260平方米应该可以男女厕所,均不超过200平方米,规避规范吧。 lty001 发表于 2019-10-16 09:36
室外,一层。真有必要吗?感觉和规范一样都成卖产品的一伙了,一套电源箱得上万了,无语。。。
如果是我, ...
女生部分140平,男生部分120平,用实墙完全隔开,不符合《建筑设计防火规范》10.3.1(2)条,大于200平应该设的要求吧? 哎哎,厕所啊!各位!通常做法顶部侧墙都开洞做采光通风,所以白天采光不是问题。那么晚上呢?人很多?
《建规》10.3.1那是人员密集场所啊,一个厕所能够时刻人员密集?只是短时课间需求啊。而应急照明的设置意义又在哪里?
我们做设计,一定要考虑合规的同时合理,一个厕所都做应急照明,那么我们已经背离设计初衷了。 本工程20X13米,建筑高度3.8米,彩钢板屋面,脊高5米,用做防雷不? 看计算结果,如果按照人员密集场所,应该要做,估计还得二类。 应急照明不用设置了 防雷,不用算了,反正也是彩钢屋面,利用做接闪器就完了 树欲静而风不止 发表于 2019-10-16 11:21
防雷,不用算了,反正也是彩钢屋面,利用做接闪器就完了
刚才建筑专业说改为屋面挂瓦了。 本帖最后由 贾行家 于 2019-10-16 14:40 编辑
说设应急照明的,这哪里是工程设计?这简直是文字狱了…… 贾行家 发表于 2019-10-16 14:24
说设应急照明的,这哪里是工程设计?这简直是文字狱了……
严重同意!
页:
[1]
2