老年人照料设施中的老年人用房及公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播
请教:GB50016-2014(2018年版)8.4.1条注:老年人照料设施中的老年人用房及公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播,老年公寓是按GB50116-2013-6.5,还是每套公寓设一个?还是每个房间设置?公寓如下图。 每间卧室及公共走道设置即可 楼上的是满足规范,是否超标准呢?同时启动火灾警报器全楼200多各警报器,那个声音太恐怖了吧?如果全部加的是广播,那么多广播线路怎么配?消防广播系统功率多大才够? 坐请版主、老树、尺短。。。各位指导! 从楼主的图来看,入户处设置即可,茶水间、卫生间就没必要设置了 可能没说清楚,这是敬老院改造,6层,快300套套房,其实每个房间都设对设计人员看起来也没什么,我担心的是夜里400套声光警报器一起响会不会吓坏单独居住的老人,然后盲目逃跑,造成什么后果,再然后人家打官司设计超标追责。。。如果设置广播,全楼400个广播,卫生间茶水间设置1000个。。。 按照报警规范GB50116-2013-6.5.1,2算不算满足呢? lty001 发表于 2019-10-16 09:50
可能没说清楚,这是敬老院改造,6层,快300套套房,其实每个房间都设对设计人员看起来也没什么,我担心的是 ...
老年人,耳朵都不好使,不设置反而可能被投诉 老年人生活用房(居室)、公共活动用房、康复与医疗用房,都要设置探测器和声光报警器。有联动控制要求的报警系统,消防广播也要做,可以设在疏散走道和大厅等公共场所。单体总面积小于500平方米的老年建筑,可以用独立式烟感探测器替代。