公建,低压进户,多大容量需设进线柜?
请问:公建,低压进户,多大容量需单独设进线柜?进线柜内设进户总开关、计量表、出线总开关。小容量的配电柜,进户总开关、计量表、出线总开关、分路开关都设在一个柜里。个人觉得:到了要用框架断路器的时候,就最好单设进线柜了 2楼说的对,用到框架了,就单设进线柜了 树欲静而风不止 发表于 2019-10-12 08:52
个人觉得:到了要用框架断路器的时候,就最好单设进线柜了
具体量化一下? 890214 发表于 2019-10-12 09:19
具体量化一下?
800A左右