小菜菜、 发表于 2019-10-12 08:53:24

图集70页注1:楼梯间采用A型集中电源,疏散照明灯具兼作日常照明???这与51309第3.1.6条不是有冲突

小菜菜、 发表于 2019-10-12 08:57:02

还有楼梯间疏散指示大家都是按照这个图集做的吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-12 09:11:20

小菜菜、 发表于 2019-10-12 08:53
图集70页注1:楼梯间采用A型集中电源,疏散照明灯具兼作日常照明???这与51309第3.1.6条不是有冲突

是的,有冲突,图集编的不严谨

890214 发表于 2019-10-12 09:24:22

小菜菜、 发表于 2019-10-12 08:53
图集70页注1:楼梯间采用A型集中电源,疏散照明灯具兼作日常照明???这与51309第3.1.6条不是有冲突

请看我給你发的消息。

小菜菜、 发表于 2019-10-12 09:34:19

树欲静而风不止 发表于 2019-10-12 09:11
是的,有冲突,图集编的不严谨

为了献礼 也不认真校审~图集都这样,我们赶图出点错也实属正常{:1_420:}{:1_420:}

waingting 发表于 2019-10-12 10:27:00

照明设计规范 7.1.4 照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,且宜符合下列规定:   1 一般工作场所不宜低于其额定电压的95%;   2 当远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第1款要求时,可为90%;   3 应急照明和用安全特低电压(SELV)供电的照明不宜低于其额定电压的90%

azbe 发表于 2019-10-13 10:26:10

890214 发表于 2019-10-12 09:24
请看我給你发的消息。

这个问题还涉及隐私吗?

zhouke 发表于 2019-10-13 10:56:28

不知道白天有自然采光的场所正常照明失效启动应急照明有何意义。“直接在正常照明箱内增加一个1A熔断器回路,引至集中电源”或者“在正常照明箱内装一个“断电信号模块CX-X”,引出RV 4*1.0线,接至集中电源,”均不妥。配电箱有电的情况下公共照明回路可以跳闸,此时公共照明失效,应急照明集中电源却收不到断电信号。我认为应将应急照明集中电源的“普通照明失效检测端子”当作一盏灯接在公共照明回路上。如此方能实现公共照明失效启动应急照明的要求。

pbbluesky128 发表于 2020-5-6 15:55:27

liuex 发表于 2019-10-11 16:40
GB51309-2018没有说必须壁装1m以下啊,第3.2.Ⅲ标志灯、第4.5.Ⅲ标志灯安装,都说了可壁装可吊装。

我 ...

哈哈,我猜你是新疆的,我也被专家提过
页: 1 [2]
查看完整版本: 图集《19D702-7 应急照明设计与安装》中有几处似与规范不一致,大家怎么看?