自由的零线 发表于 2019-10-10 10:03:43

办公楼的插座,需要系数取多少比较合理?

一栋办公楼的插座,数量多,很密集。普通检修插座按照100W/个,工位插座按照300W/组考虑。目前我在插座总箱处取了0.8的系数,各层分箱处还需要还有必要打系数吗?或者取多少比较合理

树欲静而风不止 发表于 2019-10-10 10:25:47

这种系数,都是经验数据,根据数量多少估算。像你这样,数量较多的,可以层箱取个0.8,总箱取个0.7就行

自由的零线 发表于 2019-10-10 10:44:39

本帖最后由 自由的零线 于 2019-10-10 10:46 编辑

树欲静而风不止 发表于 2019-10-10 10:25
这种系数,都是经验数据,根据数量多少估算。像你这样,数量较多的,可以层箱取个0.8,总箱取个0.7就行
感谢我考虑是工位插座较多,我猜这些插座平时应该用的挺满的,不太敢打系数

x01oct 发表于 2019-10-10 11:54:22

都是经验值...层箱0.8是可以的

自由的零线 发表于 2019-10-10 13:26:49

感谢!                           