GB50116-2013 11.2.2
11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。我全部选用耐火型电线电缆,审图说,电源、联动线强调耐火,总线、广播线、电话线强调阻燃型电线电缆,我问不能全部选耐火型电线电缆,审图说耐火的不一定阻燃,阻燃的不耐火,让我自己找手册,但是这个具体在手册哪,还有这样的说法是否正确? 这个讨论过好多次了,用WDZN最保险 看规范的话,看以下几本:
GB/T 19666-2005 阻燃及耐火电线电缆通则
GA306.1-2007 阻燃及耐火电缆:阻燃电缆
GA306.2-2007 阻燃及耐火电缆:耐火电缆 耐火的,如果不阻燃,怎么耐火 x01oct 发表于 2019-10-8 16:16
看规范的话,看以下几本:
GB/T 19666-2005 阻燃及耐火电线电缆通则
GA306.1-2007 阻燃及耐火电缆:阻燃 ...
谢谢,我修改成WDZN了 这是王金元的160问答疑 树欲静而风不止 发表于 2019-10-8 16:33
这是王金元的160问答疑
谢谢,我全部选耐火型一直以来都没问题,但是他是审图的,他让我看手册 kawenganet 发表于 2019-10-8 16:45
谢谢,我全部选耐火型一直以来都没问题,但是他是审图的,他让我看手册
这就是审图人太教条