解释一下 R=ρ×(L/S); 当 L 等于0,或者说, L 在保护范围以内。那么 R=0。
如果 S 趋向无 ...
请教下为什么人体流过的电流非常小,小于安全电流0.03A吗?能简单叙述或证明一下吗 感谢 定量的话,最终总还是按预期接触电压来判断安全性 自由的零线 发表于 2019-10-25 11:20
请教下为什么人体流过的电流非常小,小于安全电流0.03A吗?能简单叙述或证明一下吗 感谢
首先,看一下接地体与接地电阻分布的大致曲线图;
接地体20米开外因为大地的截面积增大趋向于无穷大,所以可以认为电阻不再增加,是 4 Ω 。从图中看,距离接地体大概1米范围,电阻还是很小的。或者说其在整个接地回路当中分得的电压降很小,小于人体允许的接触电压。那么人体碰触电气外露可导电部分和人的脚站在地上处于同一个点位,就像小鸟站在一根导线上,人是安全的。 荣知事 发表于 2019-10-25 13:43
首先,看一下接地体与接地电阻分布的大致曲线图;
接地体20米开外因为大地的截面积增大趋向于无穷大, ...
感谢!之前误认为电阻是恒定4欧姆
页:
1
[2]