请教各位大神,从环网柜到箱变的10KV高压,可以到第一个箱变后,在从第一个箱变到第二个箱变,再到第三个箱变,以此类推,这样供电可以吗? 环网柜一般用于环网供电 swdswd 发表于 2019-10-7 22:29环网柜一般用于环网供电
那把环网柜换成开闭站呢,从开闭站到箱变,然后手拉手连下去,这样供电可以吗 wyh2007 发表于 2019-10-9 09:22
那把环网柜换成开闭站呢,从开闭站到箱变,然后手拉手连下去,这样供电可以吗
当然可以,就是供电可靠性不高 wyh2007 发表于 2019-10-9 09:22
那把环网柜换成开闭站呢,从开闭站到箱变,然后手拉手连下去,这样供电可以吗
可以,作为向开环运行的环网接线过渡 单側电源单线单环开环运行,可供三级負荷但可靠性提高了! 双側电源单线单环开环运行适合于二.三级負荷 单側电源双线单环可供二.三级負荷 双側区域站,双线双环可供一级負荷 树欲静而风不止 发表于 2019-10-9 09:25
当然可以,就是供电可靠性不高
整个小区有29栋住宅楼,共设了14个箱变,1个开闭所,是不是可以从开闭所出来两路,一路带7个箱变,这样供电可以吗 wyh2007 发表于 2019-10-11 10:26
整个小区有29栋住宅楼,共设了14个箱变,1个开闭所,是不是可以从开闭所出来两路,一路带7个箱变,这样供 ...
这种情况,最好做成环形供电(开环运行),以增加可靠性 如果不做高压分接箱,直接从开闭站引出两路高压,进1#箱变,在从1#箱变进2#箱变,一直到#7号箱变;另外一路进8#箱变,从8#箱变进9#箱变,直到14#箱变,这样供电有什么问题吗?如果做高压分接箱的话,从开闭站到第一个分接箱,在从第一个分接箱到第二个分接箱,直到第四个分接箱,每个分接箱4个出现回路,每个回路带一个箱变,这样供电有什么问题?那个更好呢? wyh2007 发表于 2019-10-11 10:36
如果不做高压分接箱,直接从开闭站引出两路高压,进1#箱变,在从1#箱变进2#箱变,一直到#7号箱变;另外一路 ...
都不好,还是环网供电好